北京博信众达网络科技有限公司

标题: CloudEngine 12800系列数据中心核心交换机 [打印本页]

作者: admin    时间: 2015-5-5 11:27
标题: CloudEngine 12800系列数据中心核心交换机
CloudEngine 12800(以下简称CE12800)系列交换机是华为公司面向数据中心和高端园区推出的新一代高性能核心交换机。软件平台基于华为新一代的VRP V8操作系统。在提供稳定、可靠、安全的高性能L2/L3层交换服务基础上,实现弹性、虚拟和高品质的网络。
CloudEngine 12800系列采用先进的硬件架构设计,是目前全球最高配置的核心交换机。整机最大支持64Tbps交换容量,最高支持192个100GE、384个40GE或1536个10GE全线速接口。
CloudEngine 12800系列具备业界领先的Clos交换架构和工业级的可靠性,以及严格的前后风道设计,并支持全面的虚拟化能力和丰富的数据中心特性。此外,CloudEngine 12800作为新一代核心交换机采用了多种绿色节能创新技术,大幅降低设备能源消耗。

[tab2]下一代核心引擎,全球最高性能

64T超大交换容量
CE12800系列单槽位支持双向4Tbps带宽,可平滑升级至20Tbps,整机最大支持64Tbps(可平滑升级至320Tbps)交换容量,满足云计算数据中心可持续发展需求,打造未来十年的稳定网络架构;
CE12800系列和CE6800/CE5800系列TOR交换机联合组网,构建业界最大的无阻塞网络平台,单个网络实现高达18K台10GE服务器或70K台GE服务器的接入,满足从GE/10GE到40GE/100GE的4代服务器演进需求。


T比特级高密线卡
CE12800单线卡支持高达1.2Tbps的转发能力;
支持业界最高密度的12*100GE、24*40GE/96*10GE线速线卡;
整机最大支持192个100GE、384个40GE或者1536个10GE线速端口。


18GB超大缓存
CE12800全业务接口(100GE/40GE/10GE/GE)均支持超大缓存能力;
支持入口分布式缓存技术,更好的吸收数据中心浪涌流量;
线卡最大支持18GB缓存,且板内接口动态共享缓存,大幅提高利用率。


128T无阻塞系统
CE12816是业界独家支持无阻塞系统的数据中心核心交换机,两台CE12816通过交换网背靠背方式升级为CE12832,新整机具备32个业务槽位,容量高达128Tbps;
CE12832通过多级Clos交换构建严格的无阻塞交换系统,两个CE12816物理机框之间可满流量转发,且不占用任何业务接口;
CE12832可由CE12816在线升级,升级过程中业务不受任何影响,支持客户业务系统的持续演进和平滑扩容。


全面的虚拟化能力,网络简单高效

VS实现设备资源按需共享
CE12800通过VS(Virtual System)技术提供业界最高的1:16设备虚拟化能力,将一台物理设备虚拟成多台独立的逻辑设备,满足多业务区(如生产区、办公区、DMZ区等)或多租户共享核心交换机的需求;
打造安全可靠的数据中心:网络被分割为多个逻辑隔离的区域,并且单虚拟交换机故障不会影响到其他虚拟交换机,增强了网络的安全性;
降低CAPEX:使用VS技术将设备虚拟化,实现资源按需分配,提高设备利用率,在保证未来扩展性的同时,降低用户设备投资;
降低OPEX:物理设备复用,减少占用空间,节省运维,降低能耗。


CSS简化数据中心网络管理
CE12800系列交换机通过业界领先的CSS (Cluster Switch System)技术可以把多台物理核心交换机虚拟成一台逻辑交换机,简化网络管理且提高可靠性;
支持专用的堆叠信令端口,控制通道和业务通道物理隔离,增强可靠性;
支持1.6Tbps超大堆叠带宽,避免网络流量瓶颈;
采用业务口集群技术,最大可支持80KM超远距离集群;
独一无二的“CSS+VS协同”技术:CE12800支持CSS和VS技术的完美协同,将网络整合成按需调度的大型虚拟资源池,网络资源实现“云计算”服务模式。


超大路由桥支撑网络灵活扩展
CE12800系列交换机支持IETF标准协议TRILL(Transparent Interconnection of Lots of Links),支持10GE/GE服务器的混合接入组网;最大可构建超过500个节点的超大规模二层网络,支持用户业务灵活部署,虚拟机大范围迁移;
TRILL引入类似IS-IS的路由机制,采用TTL避免二层环路,大幅增强了网络的稳定性,同时加快网络收敛速度;
TRILL组网下,所有数据流量基于SPF及ECMP实现快速转发,解决了STP协议中存在的次优路径问题,带宽利用率提升近100%;
CE12800最大支持32条基于TRILL的二层等价路径,极大提升了网络链路的负载分担能力,通过胖树架构平滑扩展网络规模。


EVN支持跨数据中心资源共享
EVN(Ethernet Virtual Network)可以穿越IP WAN实现跨数据中心的二层互联,将多个数据中心整合成超大的IT资源池,虚拟机可以在数据中心间自由迁移;EVN最大可支持32个数据中心间的二层互联,扩展性为业界5倍。EVN结合了BGP控制协议和VXLAN转发封装的优势,具备高可扩展性和高带宽利用率的特点;
高可扩展性:控制面基于BGP协议扩展,MAC路由规模能扩展到百万以上,支持32K多租户,256 K虚拟机;
高带宽利用率:转发面基于VXLAN封装,实现全网基于流的负载分担转发,最大限度地提高了带宽利用率。


Agile Controller实现虚拟机快速迁移
华为敏捷控制器Agile Controller与虚拟机管理平台交互,在CE12800上实现虚拟机网络策略的动态部署,支撑虚拟机在线迁移;
Agile Controller通过高速Radius接口下发网络策略,虚拟机在线迁移速度达到业界10-20倍,满足海量虚拟机的突发迁移需求;
Agile Controller提供开放的API接口,兼容所有主流虚拟化平台,屏蔽厂商的差异化。


全可编程的交换机,业务敏捷上线

ENP实现转发面可编程
CE12800系列基于华为独有的ENP(EthernetNetwork Processor)可编程芯片,可扩展支持超高性能的480Gbps可编程线卡,在数据中心领域独家实现了转发平面的开放和深度定义能力;
ENP线卡支持网络功能的软件定义和快速扩展,在新业务上线时,无需更换硬件,为客户节省设备投资成本;
ENP线卡可实现业务上线速度由2年缩短至6个月,大幅度缩短业务创新周期,帮助客户实现快速的业务创新,新业务上线速度提高4倍。


OPS实现控制面可编程
CE12800系列交换机采用新一代VRP V8操作系统,通过VRPV8内嵌的OPS模块,实现设备控制面的可编程;
OPS提供了丰富的Open API接口,可被业界主流云平台(含商业云平台和开源云平台)和第三方Controller深度集成,支持业务对网络的灵活定制和自动化管理;
用户或第三方开发商可利用Open API接口,开发和部署专用的网络管理策略,从而迅速地实现业务功能扩展、自动部署和设备的智能化管理,实现自动化运维,降低管理成本;
OPS致力于数据中心业务和网络的无缝融合,提供面向业务的软件定义网络。


虚拟化网关实现业务快速部署
CE12800系列可以与业界主流的虚拟化平台配合,作为Overlay虚拟化网络(VXLAN/NVGRE)的高性能硬件网关,支撑高达16M多租户的数据中心运营;
CE12800系列作Overlay网络的硬件网关时,可以通过OpenAPI与云平台开放对接,实现软件网络和硬件网络的统一管理;
硬件虚拟化网关方案无需改动客户现网,实现业务的快速部署,同时保护网络投资。


ZTP支持零配置敏捷部署
CE12800系列交换机支持ZTP(Zero TouchProvisioning)协议,可以从文件服务器获取版本文件并自动加载,实现设备的免现场配置和部署,从而降低人力成本,提升部署效率;
ZTP功能支持内嵌脚本语言,并通过Open API开放给用户,数据中心用户可使用其熟悉的脚本语言(Python等)实现对网络设备的统一配置;
ZTP实现新设备配置时间与设备数量、地域分布解耦,缩短业务上线时间,提高了业务上线效率。


领先的架构设计,业内顶级品质

高品质的无阻塞交换架构
CE12800拥有高品质的无阻塞交换网,同时具备五大关键特质:正交网板设计、Clos交换架构、信元交换、VoQ(Virtual Output Queue)机制以及超大缓存;
正交网板设计:CE12800业务板卡与交换网板采用完全正交设计,跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板,背板走线降低为零(规避信号衰减),极大提升了系统带宽和演进能力,整机容量可平滑扩展至百Tbps;
Clos交换架构:CE12800采用三级Clos架构,交换网可灵活扩展;高效率的变长信元交换,具备动态选路能力,流量均衡分担到多个交换网,保证交换矩阵无阻塞,从容应对数据中心内复杂多变的流量模型;
VoQ机制:CE12800支持96K VoQ队列,实现了基于交换网的精细化QoS功能。基于VoQ机制和入端口超大缓存,CE12800在入口侧构建独立的虚拟输出队列,对面向不同出口的流量进行端到端流控,保证了业务的统一调度和有序转发,实现严格意义上的无阻塞交换。


高可靠的工业级硬件架构
CE12800具备工业级的超高可靠性,核心交换机长期稳定运行,保障业务不间断;
五大硬件全热备:主控板1+1热备份;交换网板N+M热备份;监控板1+1热备份;电源采用双路输入,N+N备份,并自带散热系统;风扇框1+1备份,单风扇框内双风扇对旋设计,散热高效强劲;
三大总线全冗余:监控总线1+1冗余;管理总线1+1冗余;数据总线1+1冗余;保障系统内各类信号的可靠传送;
独立的三平面设计:控制平面、数据平面、监控平面完全隔离,提高系统可靠性,保持业务持续性。


高性能的VRP V8软件系统
CE12800采用华为新一代的VRP V8操作系统,基于业界领先的全业务细粒度分布式架构技术,构建高性能和高可靠的软件平台,提供永续性的在线服务;
高性能的细粒度分布式架构:作为高端软件系统平台,VRP V8采用了全业务细粒度分布式架构,各种网络协议和业务可以多实例分布式并行处理,充分发挥多CPU和多核并行处理的优势,最大程度地提升了业务性能和可靠性;
高可靠的ISSU(In Service Software Upgrade)技术:VRP V8支持ISSU技术,实现全业务在线升级。


创新的节能技术,最佳绿色先锋

严格的前后风道设计
<dt专利的前后风道设计,冷热风道严格隔离,完全满足数据中心机房标准;<style="box-sizing: border-box;">
专利的前后风道设计,冷热风道严格隔离,完全满足数据中心机房标准;
</dt专利的前后风道设计,冷热风道严格隔离,完全满足数据中心机房标准;<><dt专利的前后风道设计,冷热风道严格隔离,完全满足数据中心机房标准;< style="box-sizing: border-box;">
线卡与交换网板采用独立风道,独家解决了冷热混风、风道级联等问题,极大提升散热效率;
采用对旋风扇设计,每风扇框2个风扇,强劲高效散热;
风扇支持智能分区调速,按需散热,节能降噪。
</dt专利的前后风道设计,冷热风道严格隔离,完全满足数据中心机房标准;<>


5W/10GE端口超低功耗
CE12800采用了创新的节能技术,每10GE端口5W功耗,优于业界水平50%,大幅降低数据中心机房能耗;
北美专业测试机构Miercom通过一系列严格的测试,对CE12800业界领先的低功耗进行了证实;
Mirecom测试报告:http://e.huawei.com/cn/marketing ... _switches/hw_200102


高效智能的供电系统
采用业界最高效率的数字电源模块,效率高达96%;
实时功率测量,随时掌握系统功耗状态,并可根据系统功耗状态,智能控制电源模块进入休眠状态,降低能耗;
根据业务流量负载变化,CE12800各主要部件能耗按需调整,动态节能。

[/tab2]

[tab3]
  
项目
  
  
CE12804S
  
  
CE12808S
  
  
CE12804
  
  
CE12808
  
  
CE12812
  
  
CE12816
  
  
交换容量(bps)
  
  
16T/80T
  
  
32T/160T
  
  
16T/80T
  
  
32T/160T
  
  
48T/240T
  
  
64T/320T
  
  
包转发率(pps)
  
  
14400M
  
  
28800M
  
  
14400M
  
  
28800M
  
  
43200M
  
  
57600M
  
  
业务槽位
  
  
4
  
  
8
  
  
4
  
  
8
  
  
12
  
  
16
  
  
交换网槽位
  
  
2
  
  
4
  
  
6
  
  
6
  
  
6
  
  
6
  
  
100GE端口
  
  
48
  
  
96
  
  
48
  
  
96
  
  
144
  
  
192
  
  
40GE端口
  
  
96
  
  
192
  
  
96
  
  
192
  
  
288
  
  
384
  
  
10GE端口
  
  
384
  
  
768
  
  
384
  
  
768
  
  
1152
  
  
1536
  
  
交换架构
  
  
Clos交换架构、信元交换、VoQ、分布式大缓存
  
  
风道类型
  
  
标准前后风道
  
  
设备虚拟化
  
  
支持VSVirtual System
  
  
支持CSSCluster Switch System
  
  
支持SVFSuper Virtual Fabric
  
  
网络虚拟化
  
  
支持TRILL
  
  
支持Overlay虚拟化(VXLAN/NVGRE)硬件网关
  
  
虚拟机感知
  
  
支持Agile  Controller
  
  
网络融合
  
  
支持FCoE
  
  
支持DCBXPFCETS
  
  
数据中心互联
  
  
支持EVN跨数据中心二层网络
  
  
SDN特性
  
  
支持OPS
  
  
流量分析
  
  
支持Netstream功能
  
  
支持sFlow功能
  
  
VLAN
  
  
支持AccessTrunkHybrid方式
  
  
支持default VLAN
  
  
支持QinQ
  
  
支持MUX VLAN
  
  
MAC地址功能
  
  
支持MAC地址自动学习和老化
  
  
支持静态、动态、黑洞MAC表项
  
  
支持源MAC地址过滤
  
  
支持基于端口和VLANMAC地址学习限制
  
  
IP路由
  
  
支持RIPOSPFISISBGPIPv4动态路由协议
  
  
支持RIPngOSPFv3ISISv6BGP4+IPv6动态路由协议
  
  
IPV6
  
  
支持IPv6 NDNeighbor Discovery
  
  
支持PMTU发现(Path MTU Discovery
  
  
支持IPv6TCPPing TracertSocketUDPRawIP
  
  
组播
  
  
支持IGMPPIM-SMMSDPMBGP等组播路由协议
  
  
支持IGMP Snooping
  
  
支持IGMP Proxy
  
  
支持组播成员接口快速离开
  
  
支持组播流量抑制
  
  
支持组播VLAN
  
  
MPLS
  
  
支持MPLS基本功能
  
  
支持MPLS VPN/ VPLS  /VPLS over GRE
  
  
可靠性
  
  
支持LACP
  
  
支持STPRSTPMSTP
  
  
支持BPDU保护、Root保护、环路保护
  
  
支持SmartLink及多实例
  
  
支持DLDP
  
  
支持ERPS以太环保护协议(G.8032
  
  
支持VRRPVRRP负载分担、BFD for VRRP
  
  
支持 BFD for  BGP/IS-IS/OSPF/静态路由
  
  
支持ISSU
  
  
QoS
  
  
支持基于Layer2Layer3Layer4优先级等的组合流分类
  
  
支持ACLCARRemark等动作
  
  
支持PQWFQPQ+WFQ等队列调度方式
  
  
支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
  
  
支持流量整形
  
  
配置与维护
  
  
支持ConsoleTelnetSSH等终端服务
  
  
支持SNMPv1/v2c/v3等网络管理协议
  
  
支持通过FTPTFTP方式上载、下载文件
  
  
支持BootROM升级和远程在线升级
  
  
支持热补丁
  
  
支持用户操作日志
  
  
支持ZTP
  
  
安全和管理
  
  
支持802.1x认证
  
  
支持RADIUSHWTACACS用户登录认证
  
  
命令行分级保护、未授权用户无法侵入
  
  
支持防范MAC攻击、广播风暴攻击、大流量攻击
  
  
支持ICMP实现pingtraceroute功能
  
  
支持端口镜像和流镜像
  
  
支持RMON
  
  
机箱尺寸mm(宽××高)
  
  
442×620×358.4 (8U)
  
  
442×620×716.8 (16U)
  
  
442×813×486.15 (11U)
  
  
442×813×752.85 (17U)
  
  
442×813×975.1 (22U)
  
  
442×905×1597.4 (36U)
  
  
机箱重量(空配)
  
  
<60Kg
  
  
<100Kg
  
  
<110Kg
  
  
<150Kg
  
  
<190Kg
  
  
<290 Kg
  
  
工作电压
  
  
AC90V290V
  DC
-38.4V-72V
  HVDC
240V
  
  
系统最大供电能力
  
  
6000W
  
  
12000W
  
  
5400W
  
  
10800W
  
  
16200W
  
  
27000W
  

[/tab3]

[tab4]
主设备
基本配置
CE-RACK-A01
FR42812总装机柜(800x1200x2000mm)
CE12804S-AC
CE12804S 总装机箱(含满配风机盒)
CE12808S-AC
CE12808S 总装机箱(含满配风机盒)
CE12804S-DC
CE12804S 直流总装机箱(含满配风机盒)
CE12808S-DC
CE12808S 直流总装机箱(含满配风机盒)
CE12804-AC
CE12804 交流总装机箱(含满配监控板和风机盒)
CE12808-AC
CE12808 交流总装机箱(含满配监控板和风机盒)
CE12812-AC
CE12812 交流总装机箱(含满配监控板和风机盒)
CE12816-AC
CE12816 交流总装机箱(含满配监控板和风机盒)
CE12804-DC
CE12804 直流总装机箱(含满配监控板和风机盒)
CE12808-DC
CE12808 直流总装机箱(含满配监控板和风机盒)
CE12812-DC
CE12812 直流总装机箱(含满配监控板和风机盒)
CE12816-DC
CE12816 直流总装机箱(含满配监控板和风机盒)
主控处理单元
CE-MPU-S
CE12800S主控板
CE-MPU
主控板
交换单元 
CE-SFU-S
CE12800S交换网板
CE-SFU04
CE12804 交换网板
CE-SFU08
CE12808 交换网板
CE-SFU12
CE12812 交换网板
CE-SFU16
CE12816 交换网板
千兆以太网电接口板
CE-L48GT
48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(RJ45)
千兆以太网光接口板
CE-L48GS
48端口百兆/千兆以太网光接口板(SFP)
万兆以太网光接口板
CE-L12XS
12端口千兆/万兆以太网光接口板(SFP/SFP+)
CE-L24XS
24端口千兆/万兆以太网光接口板(SFP/SFP+)
CE-L48XS
48端口千兆/万兆以太网光接口板(SFP/SFP+)
40GE光接口板
CE-L06LQ
6端口40G以太网光接口板(QSFP+)
CE-L12LQ
12端口40G以太网光接口板(QSFP+)
CE-L24LQ
24端口40G以太网光接口板(QSFP+)
100GE光接口板 
CE-L04CF
4端口100G以太网光接口板(CFP)
CE-L08CC
8端口100G以太网光接口板(CXP)
CE-L12CF
12端口100G以太网光接口板(CFP2)
增值业务板
CE-FW
防火墙业务处理板
电源 
PHD-3000WA
3000W 高压直流电源模块
PAC-2700WA
2700W 交流电源
PDC-2200WA
2200W 直流电源
软件 
CE128-LIC-B
CE12800 基本软件
CE128-LIC-TRILL
TRILL功能授权
CE128-LIC-MPLS
MPLS功能授权
CE128-LIC-VS
Virtual System功能授权
CE128-LIC-IPV6
IPV6功能授权
CE128-LIC-EVN
EVN 功能授权
资料 
CE128-DOC
CloudEngine 12800系列数据中心交换机产品文档
[/tab4]
[tab5]在园区网的典型组网中,采用多台CE12800/CE7800使用CSS/iStack技术虚拟为一台核心交换机,在汇聚层使用多台CE6800使用iStack技术堆叠为一台逻辑交换机,增加网络可靠性的同时简化管理。在接入层,使用经SVF技术纵向虚拟化后的CE5800,提供高密度的线速端口。[/tab4]
注:CSS技术同样广泛应用于数据中心,满足用户简化管理的需求。
(, 下载次数: 1094)